דיון על תקני בנייה למערכות גנרטורים מגנים

Jul 29, 2025 השאר הודעה

כציוד אספקת חשמל קריטי, איכות הבנייה של גנרטור מגן משפיעה ישירות על אמינות ובטיחות תפעולית. במהלך הבנייה, יש להקפיד בקפדנות על נהלים סטנדרטיים כדי להבטיח ביצועים יציבים בסביבות קשות.


דרישות לבניית קרן

יש לבנות את קרן ההתקנה של הגנרטור מבטון יצוק עם ציון חוזק של לא פחות מ- C25, ויש לשלוט על סובלנות שטוח היסוד בטווח של ± 3 מ"מ/מ"ר. סטיית מיקום ההתקנה של רכיבים משובצים אסור לעלות על ± 5 מ"מ של ערך העיצוב, ויש להתקין שופטי רטט. העברת הרטט צריכה להיות פחות מ- 0.2. מערכת ההארקה משתמשת בחיבור כפול של רשת פלדה שטוחה מגולוונת ורשת חיזוק יסוד, כאשר ההתנגדות ההארקה מוגבלת לחלוטין לא יותר מ- 4Ω.


תקני מבנה מגן

על מארז המגן לעמוד ברמות ההגנה של IP54 ומעלה, עם עובי צלחת פלדה של גדול או שווה ל -2 מ"מ. המפרקים חייבים להיות מרותכים ברציפות, עם גובה הריתוך לא פחות מעובי החומר האב. על לוברי אוורור להיות מצוידים במסכי חרקים מפלדת אל חלד (צמצם פחות או שווה ל -2 מ"מ). יש להתקין שופעי אש בצריכת האוויר ותעלות הפליטה, עם התנגדות לטמפרטורה של 280 מעלות למשך 30 דקות. יש לחבר כניסות ושקעים בכבלים באמצעות פיצוץ - צינור גמיש הוכחה, כאשר הדחיסה של טבעת הגומי האיטום נשלטת בטווח של 30%-50%.

 

מפרטי התקנה חשמליים

ניתוב כבלים מהגנרטור שנקבע לארון ההפצה אמור לעמוד ב- IEC 60502, עם שלב מינימלי - ל- - שלב ומרחק קרקע של 300 מ"מ. צלב - שטח חתך של מוליכי מעגלי בקרה צריך להיות גדול או שווה ל- 1.5 מ"מ², וכבלי כוח צריכים להשתמש בנחושת - צלב ליבה - בידוד פוליאתילן מקושר (סוג YJV). יש לשמור מרווח של 20% ליכולת הנשיאה הנוכחית. כל מסופי החיווט חייבים להיות פח - מצופה, וערכי מומנט חייבים לעמוד במדריך הטכני של יצרן הציוד.

 

לאחר ההתקנה, יש לבצע 72 -} שעה מלאה - הפעלת מבחן עומס, לעקוב אחר פרמטרי מפתח כמו רטט (פחות או שווה ל -4.5 מ"מ/ש ') ועליית הטמפרטורה (פחות או שווה ל 65K). יש לקבוע מערכת תיעוד מלאה המכילה רשומות התקנה ונתוני בדיקה כדי לספק בסיס אמין לתחזוקה שלאחר מכן. יישום קפדני של תקנים חיוני להפעלה ארוכת טווח ויציבה של מערכות גנרטורים מגנים.